中国工商银行
查看: 24181|回复: 0

[陆河] 这些场所被曝光....

[复制链接]
发表于 2023-4-25 11:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 市民网-客服 于 2023-4-25 11:24 编辑

隐患曝光 | 这些场所存在消防安全隐患!

为消除火灾隐患,全力维护社会面消防安全形势稳定,切实增强社会单位及公众消防安全意识,督促落实消防安全主体责任,加强本单位消防安全管理,提高火灾防范能力,营造良好的消防安全氛围。汕尾消防积极开展常态化火灾隐患曝光行动,希望通过舆论监督,形成全社会共同参与火灾防治,提升全民消防安全素质。


隐患曝光

一、名称:美宜佳(明丰日用品)

地址:城区新港街道海港城4栋2号

微信图片_20230425101738.png



隐患问题:

1、场所内违规住人(经营场所内同一建筑物住宿与非住宿部分未采取混凝土楼板、实体砖墙或甲级防火门分隔,不符合消防技术标准要求)。

微信图片_20230425101741.png



2、场所内违规采用木质材料搭建阁楼,阁楼空间狭小,一旦发生火灾难以逃脱,后果不堪设想。

微信图片_20230425111810.png



3、场所内电气线路敷设不符合国家标准,部分线路杂乱且无做套管保护。

微信图片_20230425111824.png



二、名称:标记港式烧鸭

地址:陆河县上护镇景兴街

微信图片_20230425111830.jpg


隐患问题:

1、场所内应急照明灯位置离地高度不足。

微信图片_20230425111834.jpg



三、名称:秋之韵茶行

地址:陆河县上护镇景兴街35号

微信图片_20230425111838.jpg



隐患问题:

1、场所内灭火器过期,压力不足。

微信图片_20230425111842.jpg



四、名称:红海湾遮浪同裕排档

地址:红海湾遮浪街道施工寮村后江路2号

微信图片_20230425111845.png



隐患问题:

1、场所内违规住人(经营场所内同一建筑物住宿与非住宿部分未采取混凝土楼板、实体砖墙或甲级防火门分隔,不符合消防技术标准要求)。

微信图片_20230425111848.png



2、场所内电气线路敷设不符合国家标准,多处线路杂乱且无做套管保护。

微信图片_20230425111853.png



针对上述火灾隐患问题,汕尾消防监督执法人员根据《中华人民共和国消防法》分别采取责令立即改正、责令限期改正、临时查封及行政处罚等措施,要求各场所负责人高度重视,整改相关隐患问题,消除安全隐患。


话题扩展

小场所消防安全

小商店、小饭店、小旅馆

充满着烟火气

方便了人们的日常生活


一楼生产经营,二楼住人。这种情况看似平常,然而此类场所一旦发生火灾却容易造成“小火亡人”的严重后果。背后的原因是电动自行车违规室内充电,障碍物影响逃生,还是消防安全意识的欠缺。


让我们行动起来,消除这些火灾隐患

最重要的是生产、仓储和住宿要分开

这样更安全!

来源:汕尾消防